Уважаемые коллеги, помогите разобраться с работой датчика уровня Vеgaflex 66.
Датчик работает на цилиндрической емкости (выс 6 метров). Емкость находится под давлением 30 bar и содержит перегретую воду(темп 190 градусов) под паровой подушкой. В цикле заполнения уровень в емкости изменяется со скоростью примерно 10% за 20 минут. Зависимость уровня во времени представляет собой плавную кривую в течение примерно 1 месяца работы , далее начинаются чудеса с уровнем:
- На характеристике появляются выбросы (стробы) продолжительностью примероно 5 минут - т.е. уровень нарастает мгновенно на 15-30% в течение 15 секунд ,чего в принципе быть не может (этому подтверждение правильный уровень, снимаемый другим не Vegaflex датчиком);
- Количество и длительность таких ложных выбросов на зависимости уровня от времени возрастает и к окончанию 2 го месяца работы Vegaflex 66 показывает нам 20 mA или 100% уровня т.е. выброс длится все время и датчик врет;
- Для того чтобы привести Vegaflex в чувство мы удаляем память ложных эхосигналов (меню сервис/память ложных эхосигналов/удалить) после чего
он работает ещё 2 месяца и т д;
Откуда появляются эти выбросы и почему датчик со временем загибается? Он,что нуждается в периодическом пинке в виде удаления памяти ложных эхосигналов?
 
capitanДата: Воскресенье, 13.12.2009, 23:26 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможно есть помеха по питанию...
если есть в шкафу релюхи нешунтированные диодами - тогда из-за близости оказывют негативное влияние.
У меня такое было с контактным экраном Moeller - когда проработал два месяца и гаснет, замена ничего не дала, только шунтирование индуктивных нагрузок диодами решило проблему. Такое лечение помогло на восьми объёктах. cool
 
GrigoriyДата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:39 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Мы (фармацевты из Челябинска smile ) используем OMRON и головой теперь не болеем, хоть и заплатили хорошо. Кстати датчики уровня можно тут посмотреть http://armservice.com/omron/prom_auto/?catalog
а эту детскую болячку тоже лечим шунтированием, работает! +1 capitan